三相伺服驱动器上使能,漏电保护断路器经常发生跳电,一天两三次,不上使能没有关系,怎么处理? - 张工知道

三相伺服驱动器上使能,漏电保护断路器经常发生跳电,一天两三次,不上使能没有关系,怎么处理?

林文 |浏览1547次
检举|收藏|2022/03/19 10:09
全部回答(1)
  • 你的漏电开关发生跳闸, 很可能是和漏电的接法或选择有关系. 如果选择4极漏电, 还需要确保漏电下面的设备都要和漏电开关的A,B,C,N极同一回路中, 也就是正常情况下确保 A,B,C, N中的电流矢量和为零.   如果选择3P漏电, 这个漏电下面回路除了接伺服的主回路, 控制回路不要接在漏电的下面, 否者也可导致矢量和不为零. 